问答
当前位置:首页 问答 其它 桥架梁下安装高度问题施工过程中桥架从配电室出来需预留洞口,800*200,图纸上说桥架梁下300mm安装,是按最低的两梁留还是按配电室的梁留,梁下300mm是指桥架的上底还是下底,
桥架梁下安装高度问题施工过程中桥架从配电室出来需预留洞口,800*200,图纸上说桥架梁下300mm安装,是按最低的两梁留还是按配电室的梁留,梁下300mm是指桥架的上底还是下底,
更新时间:2025-05-29 17:28:57 专题:其它
问题描述:

桥架梁下安装高度问题施工过程中桥架从配电室出来需预留洞口,800*200,图纸上说桥架梁下300mm安装,是按最低的两梁留还是按配电室的梁留,梁下300mm是指桥架的上底还是下底,

陈德钊回答:   是最低两个梁留的,(也就是楼板下)屋顶下300mm!!!梁下300mm是桥架的上底距顶棚的距离!!~

其它推荐

热门其它推荐