当前位置:首页 问答 其它 【请问什么是过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果断路器的额定电流是1000A,长延时脱口电流为700A,瞬时脱扣电流为7000A,含义是什么,分别怎么计算出来的?有没有什么公式啊?】
【请问什么是过载长延时、短路短延时、短路瞬时?如果断路器的额定电流是1000A,长延时脱口电流为700A,瞬时脱扣电流为7000A,含义是什么,分别怎么计算出来的?有没有什么公式啊?】
更新时间:2025-04-07 09:01:39 专题:其它
问题描述:

请问什么是过载长延时、短路短延时、短路瞬时?

如果断路器的额定电流是1000A,长延时脱口电流为700A,瞬时脱扣电流为7000A,含义是什么,分别怎么计算出来的?有没有什么公式啊?

李星回答:   一般你选择断路器的额定电流是1000A那么实际的用电要远小于1000A,比如实际电流为300A长延时主要是为了过载保护,动作时间长,一般是定时限的。主要应用于设备启动时有过电流现象的设备(典型的设备比如电机),你选择的长延时脱口电流为700A(Ir=0.7)我们一般选(Ir=0.8)。断路器还有:短路短延时(Im)和短路瞬动值(Ii)。上述两个参量一般是为了短路保护,互相配合避免保护盲区。瞬时脱扣电流为7000A就是到达7000A断路器马上跳闸。
霍丹群回答:   如果断路器的额定电流是1000A,长延时脱口电流为700A,你的说法有些问题,我们不能回答你.